  • 应急照明系统中集中电源的设置
    发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 3.3.8  灯具采用集中电源供电时,集中电源的设计应符合下列规定:    1 集中电源的选择应符合下列规定:      1)应根据系统的类型及规模、灯具及其配电回路的设置情况、集中电源的设置部位及设备散热能力等因素综合选择适宜电压等级与额定输出功率的集中电源;集中电源额定输出功率不应大于5kW;设置在电缆竖井中的集中电源额定输出功率不应大于1kW。      2)蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池(组)。      3)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品。    2 集中电源的设置应符合下列规定:      1)应综合考虑配电线路的供电距离、导线截面、压降损耗等因素,按防火分区的划分情况设置集中电源;灯具总功率大于5kW的系统,应分散设置集中电源。      2)应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内;设置在消防控制室内时,应符合本标准第3.4.6条的规定;集中电源的额定输出功率不大于1kW时,可设置在电气竖井内。

    0 0 2026-01-28 09:11

  • 请教各位老师,为什么电影院的放映厅内部都会设置机械补风系统
    发表评论: 可参考06年建规得9.4.4,和18年烟规4.5章节和条文解释

    0 0 2025-09-28 09:01

  • 丁类厂房,自主加装了自动报警系统需要配备中级消防人员
    发表评论: 做消控室了没,做消控室就正常配值班人员呗

    0 2 2025-08-18 09:14

  • 网吧的疏散距离和设置喷淋问题
    发表评论: 01、按楼层建筑面积。依据:建筑防火通用规范 GB55037-2022 8.1.9-9:设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;02、按9m或18m(设置喷淋时增加25%)依据:关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有关问题的复函(建规字〔2021〕1号)