消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

应急照明系统中集中电源的设置

集中电源集中控制型应急照明系统的集中电源能放在总配电室,放射式给各个厂房供电吗,还是说每个厂房必须单独设置一个集中电源?

电气123 | 2026-01-27 09:54
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

子非鱻 2026-01-28 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

3.3.8  灯具采用集中电源供电时,集中电源的设计应符合下列规定:
    1 集中电源的选择应符合下列规定:
      1)应根据系统的类型及规模、灯具及其配电回路的设置情况、集中电源的设置部位及设备散热能力等因素综合选择适宜电压等级与额定输出功率的集中电源;集中电源额定输出功率不应大于5kW;设置在电缆竖井中的集中电源额定输出功率不应大于1kW。
      2)蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池(组)。
      3)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品。
    2 集中电源的设置应符合下列规定:
      1)应综合考虑配电线路的供电距离、导线截面、压降损耗等因素,按防火分区的划分情况设置集中电源;灯具总功率大于5kW的系统,应分散设置集中电源。
      2)应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内;设置在消防控制室内时,应符合本标准第3.4.6条的规定;集中电源的额定输出功率不大于1kW时,可设置在电气竖井内。

EHS-DL 2026-01-28 09:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一般每个厂房分属不同的防火分区,是应该每个厂房单独设置一个集中电源。

电气123   回复: EHS-DL2026-01-28 16:02

单层较小厂房,没有配电间和控制室,不具备放置集中电源的条件,这种情况该怎么办呢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 电气小白菜2026-01-28 16:56

采用自带蓄电池灯具+应急照明配电箱(非集中电源型系统),应急照明配电箱可安装于厂房内易操作位置(如墙面上)。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-01-28 11:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

佑与宇 2026-01-30 15:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不建议将集中电源集中控制型应急照明系统的集中电源设置在总配电室放射式给各个厂房供电,每个厂房应单独设置集中电源或按防火分区分散设置。

sail 2026-08-14 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,要根据防火分区设置集中电源且距离太远电压降不满足使用要求。

关闭

关闭

手机APP下载