防火窗可以作为排烟窗吗

防火窗可以作为排烟窗吗,有没有哪个规范文件有相关要求

any祥 | 2025-09-09 15:50
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

o夕雾 2025-09-09 16:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不能 防火窗火灾发生的时候是要关闭的 排烟窗火灾发生的时候是要打开的

any祥   回复: o夕雾2025-09-11 16:53

理论上肯定是不能这样做,有没有哪个规范或文件明确说了不应这样做。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

芸芸众生 2025-09-09 16:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以    防火门或防火窗在火灾中处于常闭状态

李勤 2025-09-10 11:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火窗是发生火情时防止火灾蔓延的,如果你作为排烟窗,那火灾时应该打开  还是 关闭 呢.

shwbest 2025-09-11 14:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以

周家斌 2025-09-11 22:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火窗启闭控制装置配用热敏感元件的公称动作温度为68℃,在排烟过程达到此温度后就自动关闭了,无法起到排烟目的。

EHS-DL 2026-05-14 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》GB50016 第6.5.2条要求,设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具有‌火灾时能自行关闭‌的功能。而排烟窗的设计依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,要求其在火灾时能联动‌自动开启‌或手动开启。一个要求关,一个要求开,操作逻辑完全相反。