地下负一层酒吧

若一个地下负一层的酒吧1200平米仅为纯开放式散座、无独立包间/卡拉OK房等歌舞娱乐功能,按地下负一层防火分区标准执行:普通地下层≤500㎡,设自喷可至1000㎡;符合条件的商业营业厅可至2000㎡(依据GB50016-2014(2018年版))它可以分为2个防火分区。

按照200㎡限值仅针对歌舞娱乐放映游艺场所的独立厅室(如KTV包房、带卡拉OK功能的包间等),且需耐火隔墙+乙级防火门分隔;开放式散座不属于这类“独立厅室”。

那他是需要按照分为两个防火分区,但是每个防火分区内必须做小于200平一个的防火单位吗?敞开式卡座也需要按照200平这个规范嘛?

老芋头 | 2025-12-22 13:22
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

yujun500 2025-12-23 08:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

因酒吧类娱乐场所不适合布置在地下一层及四层,所以规范对此情况做出了特殊规定,厅室不能超200平方,也就是说规范不允许出现超出200的“散座区”。1200平方应分成 两个防火分区,且每个分区内用防火隔墙防火门分隔成诺干不大于200的房间,每个房间是独立的“防火单元”,可以有效减少火灾到来时的损害

须尽欢 2025-12-23 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,厅、室面积不大于200平方米、可以按照200平方为一个敞开式卡座单元这样去设计,厅、室之间,以及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔

o夕雾 2025-12-23 10:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是1200平的酒吧分成两个防火分区,每个分区不能超过1000平

所有的厅室,包括散座不允许超过200平,且用2h防火隔墙和防火门分隔

也就是说散座区不允许开放且不能超过200平方

除非你的酒吧在建筑的1-3层

牛丫头消防课堂 2025-12-23 16:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你现在设置存在有两个问题,地下一层的购物娱乐场所,每个厅室的面积不应超过200

地下歌舞娱乐场所及时设置了自喷防火分区的面积最大到1000,不能按照商业营业厅

李勤 2025-12-25 10:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

歌舞娱乐游艺场所:一般小空间内且人员密集、电气线路繁多、通道昏暗、包间较多时疏散走道曲折或较长,火灾风险大。

敞开酒吧:大空间人们便于找到疏散出口(就相当于观、展、多、餐、营大空间疏散距离等就有所放宽)