地下室要划分一个区域做新能源充电桩,各位大佬有什么要求吗
发表评论: 其实就是商用的,楼上是大型购物中心要求物业在原汽车停车场里做一部分电车充电桩,然后现场物业已经做好了,被大队查到说要做防火单元分隔
2026-08-27 09:26
-
地下室要划分一个区域做新能源充电桩,各位大佬有什么要求吗
发表评论: 谢谢
2026-08-27 09:24
-
挡烟垂壁问题
发表评论: 老师,储烟仓厚度是够用的,就是现场每一个梁都是800mm,考虑到(800mm梁与800mm梁之间的区域形成了很多小储烟仓的地方,不可能地方每个都做排烟口,就想着在2个防烟分区之间且800mm梁之下再加长挡烟垂壁)请问,加仓挡烟垂壁可不可行,还是不加就这样也可以
2026-06-02 09:03
-
挡烟垂壁问题
发表评论: 现场每一个梁都是800mm,就在考虑(800mm梁与800mm梁之间的区域形成了很多小储烟仓的地方,不可能地方每个都做排烟口,就想着在2个防烟分区之间且800mm梁之下再加长挡烟垂壁)
2026-06-02 09:00
-
挡烟垂壁问题
发表评论: 空间净高4米,现在是健身房场所,长度超过36m,故此划分两个500平方内的烟区,现场打算做机械排烟(原有窗户不符合自然排烟的要求,原有窗户开在场所的正中间部分)
2026-06-02 08:54
-
高层办公楼里可以在8楼(整层)做健身房吗
发表评论: 谢谢
2026-04-21 14:05
-
地下负一层酒吧
发表评论: 是的,厅、室面积不大于200平方米、可以按照200平方为一个敞开式卡座单元这样去设计,厅、室之间,以及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔
2025-12-23 09:19
-
防烟楼梯间与钢结构外挂敞开楼梯
发表评论: 收到,谢谢!
2025-12-22 08:45
-
防烟楼梯间与钢结构外挂敞开楼梯
发表评论: 专业!谢谢
2025-12-22 08:34
-
KTV疏散问题
发表评论: 本防火分区是大于1000的(有两个以上的安全出口,太远了截图没有截到),但是我的KTV场所是在防火分区内租赁了500平
2025-08-07 10:30
-
KTV疏散问题
发表评论: 这个至最近安全出口不分防火分区的吧,目前就是左侧(本防火分区的安全出口)只能覆盖这个场所的一半的房间疏散门,远一点的就超距离只能去隔壁的防火分区的安全出口
2025-08-07 10:29
-
《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第6.2.3条关于设置防火门问题
发表评论: 仓库需要做乙级防火门,有很多地方认为杂物间也属于仓库类,你可以把杂物间换成员工休息室就可以不用做防火分隔,这种办法叫做规避,否则就要按要求做防火门+2小时墙体分隔
2025-06-23 12:06
-
灾后通风系统70°防火阀设置
发表评论: 换一个没有度数的防火阀就可以了,平时开启、火灾联动时关闭,事后再手动开启或电动开启都可以,厂家有那种不装温控的普通防火阀,多少度只是熔断触发点并不是防火阀的耐火极限
2025-06-23 12:03
-
网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离
发表评论: 感谢大哥,够专业
2025-04-29 16:05
-
网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离
发表评论: 您的意思是当房间内任一点均有两个及以上疏散方向时,不应大于18m;深圳住建审图不认可这个,这个是不是有前置条件啊,我理解的前置条件是文中提到的“歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况”这个应该是直通楼梯间的安全出口,比如台球厅租了一整层他家的出口直接就是通楼梯间;而不是台球厅的疏散出口出去是公共区域
2025-04-24 08:50
-
展厅疏散问题
发表评论: 是啊,我看了一眼当时的申报图就是面积*0.3*0.1.然后验收的领导在现场按计算器也是这样按的,我不明白如何依据的
2025-02-21 16:44
-
电影院防火分区变更
发表评论: 是的,如果上述方案可行,就报性质变更
2024-10-11 18:19
-
消防联动问题
发表评论: 主机程序紊乱,这个问一下主机的技术厂家他们会解答的。我之前也遇到过,本质上烟感属于物理报警,也就是说没有人去吹烟或者烟感附近没有烟雾让他误报,这个时候如果报警了就不是烟感的问题是线路和主机的问题,你可以量一下电压和接地短路等情况然后再问厂家
2024-07-05 11:21
-
商业内两个影厅取消了做羽毛球馆应该没问题吧,羽毛球馆属于体育场所
发表评论: 还有一个讨论的问题,电影院的两个影厅做羽毛球馆,其他厅不动,但是现有影院是单独一个防火分区,如果变更了两个厅成羽毛球馆,那这个电影院就不是单独的防火分区了。 根据电影院建筑设计规范 JGJ58-2008 里提到6.1.2 当电影院建在综合建筑内时,应形成独立的防火分区但是建规里是这样写的5.4.7 剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定: 1 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。这两个有争议,我查了一下相关文章,根据石老师的写的可按照建规里的要求来
2024-07-04 10:43
-
