各位老师,最近在项目消防检查时遇到一个问题,变配电室做了灾后通风,风管出机房的位置设置了70℃防火阀,检查单位提出70℃防火阀在着火时因为温度很快就达到了熔断要求,因此一般在灾后通风时该阀门是关闭状态,那么灾后通风系统就无法起到排除室内有毒气体的作用,要求整改。请教各位老师,存不存在检查单位提出的这个问题,如果存在的话,怎么解决呢?

jzhj2006 | 2025-06-19 17:54
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

牛丫头消防课堂 2025-06-20 12:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你设置电动调节阀就可以解决这个问题。火灾时联动关闭,火灾结束后打开风机和阀门通风。

jzhj2006   回复: 牛丫头消防课堂2025-06-20 13:54

多谢,不过只是做电动调节阀么?原本设计时就有和风机联动的电动风阀以及70℃防火阀,如果只是电动调节阀的话,不做防火阀,是不是不满足规范要求?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防学消防   回复: 牛丫头消防课堂2025-06-20 22:10

能否将70度防火阀移到配电室外,这样联动关闭后可以手动复位,复位后启动事故风机,不用电动阀?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂   回复: jzhj20062025-06-21 13:03

因为你这是气体防护区的通风管道,火灾时需要关闭,火灾扑救完成才能通风。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jzhj2006   回复: 牛丫头消防课堂2025-06-23 09:49

已经设置了跟风机联动的电动风阀,平时开启,着火时关闭,事后手动或电动开启。只是是风管穿出变配电室的时候设置了70℃防火阀,要不不满足规范要求,现在的问题是这个70℃防火阀如果熔断关闭了,那么灾后通风的时候管路是不通的,需要整改的是这个70℃阀

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

须尽欢   回复: jzhj20062025-06-23 12:03

换一个没有度数的防火阀就可以了,平时开启、火灾联动时关闭,事后再手动开启或电动开启都可以,厂家有那种不装温控的普通防火阀,多少度只是熔断触发点并不是防火阀的耐火极限

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂   回复: 消防学消防2025-06-23 13:22

不可以

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 消防学消防2025-06-26 10:32

穿越防火隔墙的区域需要设置,具体设置在哪一侧就不做讨论了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-06-23 11:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

保留原阀,增加电动控制模块并完善消防编程可以达到你说的灾后通风系统启动排除室内有毒气体的作用。

潘天坤 2025-06-26 10:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范就是要求温度达到熔断,这个东西不是谁可以控制的

气体灭火后的灾后排风设施,一般是灾后开启,能够保证灾后可以开启就是符合要求的