消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

挡烟垂壁问题

各位大佬您好,(现场除了分隔处的主梁是800的其他纵向主梁都是800的)现场要划分两个防烟分区,控制在500平方以内,用现场的800主梁作为档烟垂壁的分隔处可以吗?还是要主梁下面加一个500的挡烟垂壁

须尽欢 | 2026-06-01 11:24
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

消防网友68723 2026-06-01 13:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

烟规:4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。

李勤 2026-06-01 13:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

若现场800mm高主梁(结构梁)为连续、贯通、非断开式且从顶板下凸≥500mm(当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm)则可直接作为挡烟垂壁使用,无需额外加装500mm挡烟垂壁。“除分隔处主梁是800外其他纵向主梁也是800”,说明所有主梁均≥500mm,‌只要其沿分隔边界连续设置、形成有效挡烟垂壁高度(净凸出≥500mm)且不被吊顶等遮断储烟仓,即可用于划分防烟分区‌。

须尽欢   回复: 李勤2026-06-02 09:00

现场每一个梁都是800mm,就在考虑(800mm梁与800mm梁之间的区域形成了很多小储烟仓的地方,不可能地方每个都做排烟口,就想着在2个防烟分区之间且800mm梁之下再加长挡烟垂壁)

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-06-01 14:09  4 赞  0 踩 [回复] 举报

可以利用现场的800mm主梁来充当挡烟垂壁,‌但不一定够用,必须结合场所净高和排烟方式来判定,得凑够能有效蓄烟的“储烟仓厚度”。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251

须尽欢   回复: EHS-DL2026-06-02 09:03

老师,储烟仓厚度是够用的,就是现场每一个梁都是800mm,考虑到(800mm梁与800mm梁之间的区域形成了很多小储烟仓的地方,不可能地方每个都做排烟口,就想着在2个防烟分区之间且800mm梁之下再加长挡烟垂壁)请问,加仓挡烟垂壁可不可行,还是不加就这样也可以

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 须尽欢2026-06-02 09:46

同时还要考虑疏散最小清晰高度核算。一般您这个健身场所净空高度有4米,现场比较多的梁,为美观很可能会装修吊顶的哦。参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,您说的这个方案有可行性,若减少排烟口数量,也注意核算下出风口风速不要超过了金属管道限速。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2026-06-01 16:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

请问空间净高是多少米,现场是机械排烟还是自然排烟,这个区域是什么使用功能

须尽欢   回复: 潘天坤2026-06-02 08:54

空间净高4米,现在是健身房场所,长度超过36m,故此划分两个500平方内的烟区,现场打算做机械排烟(原有窗户不符合自然排烟的要求,原有窗户开在场所的正中间部分)

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 须尽欢2026-06-02 10:00

空间净高4米的健身房,划分两个防烟分区,采用机械排烟的话,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500毫米,此情况储烟仓的厚度不小于500毫米即可满足要求


楼主说的用800毫米梁作为防烟分隔措施是没有问题,但是因为现场存在多个800毫米梁,所以如果只用800毫米梁作为防烟分隔措施,会划分成多个防烟分区,所以建议在梁下再设置个挡烟垂壁,具体再做多少可以跟设计和技术审查交流讨论下


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2026-06-01 17:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

符合层高要求可以,但是那些主梁分隔了,就要加排烟口,或者排烟窗。

关闭

关闭

手机APP下载