公共建筑首层疏散门
发表评论: 疏散宽度满足的话,这样一点问题都没有,我认为如果过了验收就这样了。没必要非要强调90cm,110cm。
2026-09-01 16:25
-
消防设施年度检测报告
发表评论: 年度检测室需要包括所有设施:消防设施和消防器材。年度检测的性质:是对建筑内所有消防设施(包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、应急照明、防火门、灭火器等-)进行的一次全面功能性和完好性检查-,确保整个消防体系处于正常工作状态。
2026-09-01 16:17
-
应急照明设置办公室会议室
发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018:
2026-09-01 10:59
-
室外敞开式机械车库
发表评论: 根据规范,对于你描述的这类符合“敞开式”定义的室外机械汽车库,其消防设施配置的核心原则是可豁免设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。 但需要特别注意的是,这并不代表无需任何消防设施,仍需配置灭火器等基础设备。以下是各项设施的具体配置要求和依据。 自动灭火系统:可不设置依据:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第7.2.1条明确规定,“除敞开式汽车库、屋面停车场外”,多类汽车库需设置自动灭火系统。该规范的条文说明也再次确认了这一豁免条款。同样依据:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.10条(或第8.1.11条)也规定,“除敞开式汽车库可不设置自动灭火设施外”,其他类型需设置。 火灾自动报警系统:可不设置 依据:GB 50067-2014第9.0.7条规定,“除敞开式汽车库、屋面停车场外”,多类汽车库应设置火灾自动报警系统。 灭火器:必须设置 依据:GB 50067-2014第7.2.7条规定,除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库均应配置灭火器。你的车库有9层,显然有人员操作和维护,因此必须配置。室内外消火栓系统:需根据车库类别判断,可能需设置。根据规范,汽车库按停车数量分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类。你的车库共9层,每层4个防火单元,每单元64个车位,总车位数为 9层 × 4单元 × 64车位 = 2304辆,属于Ⅰ类汽车库。 依据:对于Ⅰ类汽车库,规范要求其消防用水量及灭火设施应符合相关规定。因此,你的项目很可能需要设置室内、外消火栓系统。这是需要重点与设计院确认的部分。排烟设施:可能无需设置机械排烟 依据:敞开式汽车库因自然通风条件优越,通常无需设置机械排烟设施,仅需保持自然排烟通道即可。 最终方案应以当地消防设计审查部门的意见为准。总结,对于你描述的9层室外敞开式机械汽车库: 1. 可豁免:自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 2. 必须设置:建筑灭火器。 3. 很可能需要设置:室内外消火栓系统(因属于Ⅰ类汽车库)。 4. 建议咨询:关于排烟设施,通常无需设置机械排烟。 最稳妥的做法是,将上述分析与你的设计图纸一并提交给当地消防设计审查部门,以获得最权威的审批意见。
2026-09-01 10:45
-
镀锌钢管连接方式
发表评论: 利用两个45°弯头和一个短管,组成一个“Z”型或“S”型的偏转管段,来实现管道的水平位移;专用的柔性沟槽式卡箍接头允许管道接头处有一定的角向偏转,从而可以吸收管道的偏移。
2026-09-01 10:25
-
改造项目的气体灭火保护区内没有事故风机,只设置了机械排风,那通风换气次数应该是多少呢?
发表评论: 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第6.0.4条,灭火后的防护区应通风换气。对于需设置机械排风的防护区(地下、无窗或设固定窗扇的地上),规范只明确要求了通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。档案室存放大量纸质档案,灭火后需要快速、安全地排除灭火剂残留,其重要性不亚于机房。因此,将档案室类比为“等场所”,按不小于每小时5次的标准来设计,是目前最主流和稳妥的做法。地方标准:如《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》(2025版)建议,气体灭火后的机械通风系统风量可按5~8次/小时确定。
2026-09-01 10:20
-
气系统的主备电
发表评论: 首先,气体主机必须设置主、备两种电源:《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005)及产品标准(GB 4717、GB 16806)均要求控制器应具备主电和备电自动切换功能-。主电源采用消防电源,备用电源可采用控制器自带的蓄电池或消防设备应急电源。你应该考虑气体主机控制器保障主备电功能完善。如果主机输出电流故障,应及时维修。
2026-09-01 10:09
-
柴油发电机房及其储油间 分别采用何种灭火设施
发表评论: 1. 消防水泵房和配电间属于民用建筑还是工业建筑? 该建筑应定性为工业建筑:根据《建筑设计防火规范》GB 50016,工业建筑包括各类厂房、仓库及其辅助设施。水泵房通常被列为工业建筑中的“其他建筑”。2. 柴油发电机房设置了喷淋头,还需设置气体灭火系统吗?不需要。当建筑内其他部位已设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房应设置自动喷水灭火系统,不应以气体灭火系统替代。 依据如下: 建筑设计防火规范:GB 50016-2014(2018年版)第5.4.13条第6款:布置在民用建筑内的柴油发电机房,应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。 3. 储油间采用何种灭火设施?不设置自动灭火系统行不行? 储油间必须设置自动灭火系统,不能省略。 储油间必须设置自动灭火系统:《建筑设计防火规范》第5.4.13条第6款明确规定,储油间应设置自动灭火系统。部分地方答疑也明确指出,即使储油间总储存量不大于1m³,仍需设置自动灭火系统。 储油间可采用多种自动灭火系统:根据《建筑设计防火规范》第8.3.8条,**储油间可采用水喷雾灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、泡沫灭火系统或细水雾灭火系统。
2026-09-01 10:06