有一栋公共建筑,首层门厅采用一扇玻璃电动门,电动门宽2.1米,电动门两侧分别又设置了净宽900㎜的平开门,请问这样设置是否合理?

烟艹味 | 2026-08-28 15:22
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

李勤 2026-08-28 16:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果这个建筑有多个疏散门,这个门是否记作疏散宽度

懒得说 2026-08-29 07:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

公共建筑首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m---GB55037-2022.7.1.4.3

EHS-DL 2026-08-31 14:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

‌ 2.1m宽的玻璃电动平移门‌不得计入疏散宽度‌,仅供日常通行使用。两扇900mm平开门合计净宽1.8m,作为首层疏散外门的总宽度满足≥1.1m的要求;但‌单扇900mm是否满足"首层疏散外门"的宽度要求‌,在行业内存在一定争议。主流观点认为:若两扇门同属一个安全出口范围(距离较近、处于同一开口区域),可合并计算总净宽;若视为两个独立安全出口,则单扇900mm略低于首层疏散外门1.1m的标准。

优化建议:将两侧平开门从900mm增至1100~1200mm,既满足首层疏散外门要求,也方便轮椅、担架通行。同时两侧平开门应有明显的"安全出口"标识,确保紧急情况下人员能快速识别。另外就是电动门在火灾时最好能自动打开,平时可作为辅助疏散通道。

小白龙 2026-09-01 16:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

疏散宽度满足的话,这样一点问题都没有,我认为如果过了验收就这样了。

没必要非要强调90cm,110cm。

小唐12321 2026-09-07 17:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,两个门不超过5米,算一个安全出口,