各位老师好,请教一个问题:9层室外敞开式机械汽车库,总高度18.9米,4条白色的粗线时防火墙,每个防火单元64个车位。请问这样的室外机械车库需要设置什么消防设施,依据是?
小白龙 2026-09-01 10:45
0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据规范,对于你描述的这类符合“敞开式”定义的室外机械汽车库,其消防设施配置的核心原则是可豁免设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。
但需要特别注意的是,这并不代表无需任何消防设施,仍需配置灭火器等基础设备。以下是各项设施的具体配置要求和依据。
自动灭火系统:可不设置
依据:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第7.2.1条明确规定,“除敞开式汽车库、屋面停车场外”,多类汽车库需设置自动灭火系统。该规范的条文说明也再次确认了这一豁免条款。
同样依据:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.10条(或第8.1.11条)也规定,“除敞开式汽车库可不设置自动灭火设施外”,其他类型需设置。
火灾自动报警系统:可不设置
依据:GB 50067-2014第9.0.7条规定,“除敞开式汽车库、屋面停车场外”,多类汽车库应设置火灾自动报警系统。
灭火器:必须设置
依据:GB 50067-2014第7.2.7条规定,除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库均应配置灭火器。你的车库有9层,显然有人员操作和维护,因此必须配置。
室内外消火栓系统:需根据车库类别判断,可能需设置。
根据规范,汽车库按停车数量分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类。你的车库共9层,每层4个防火单元,每单元64个车位,总车位数为 9层 × 4单元 × 64车位 = 2304辆,属于Ⅰ类汽车库。
依据:对于Ⅰ类汽车库,规范要求其消防用水量及灭火设施应符合相关规定。因此,你的项目很可能需要设置室内、外消火栓系统。这是需要重点与设计院确认的部分。
排烟设施:可能无需设置机械排烟
依据:敞开式汽车库因自然通风条件优越,通常无需设置机械排烟设施,仅需保持自然排烟通道即可。
最终方案应以当地消防设计审查部门的意见为准。
总结,对于你描述的9层室外敞开式机械汽车库:
1. 可豁免:自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
2. 必须设置:建筑灭火器。
3. 很可能需要设置:室内外消火栓系统(因属于Ⅰ类汽车库)。
4. 建议咨询:关于排烟设施,通常无需设置机械排烟。
最稳妥的做法是,将上述分析与你的设计图纸一并提交给当地消防设计审查部门,以获得最权威的审批意见。