柴油发电机房及其储油间 分别采用何种灭火设施

规范:贴邻或布置在民用建筑内的柴油发电机房及储油间,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。如该建筑内无自动喷水灭火系统,应设其他自动灭火设施。

请问3个问题:


1. 如果工业园中独立建筑是消防水泵房和配电房间,请问,该泵房和配电房间 建筑属于民用?还是工业?


2. 柴油发电机房 如果设置了喷淋头,还需要设置气体灭火系统不??


3. 其储油间采用何种灭火设施 ? 喷淋头??气体??  不设置任何自动灭火系统行不行??





知耻也要问 | 2023-10-25 16:24
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

小白龙 2026-09-01 10:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1. 消防水泵房和配电间属于民用建筑还是工业建筑?
该建筑应定性为工业建筑:根据《建筑设计防火规范》GB 50016,工业建筑包括各类厂房、仓库及其辅助设施。水泵房通常被列为工业建筑中的“其他建筑”。
2. 柴油发电机房设置了喷淋头,还需设置气体灭火系统吗?不需要。当建筑内其他部位已设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房应设置自动喷水灭火系统,不应以气体灭火系统替代。 依据如下:
建筑设计防火规范:GB 50016-2014(2018年版)第5.4.13条第6款:布置在民用建筑内的柴油发电机房,应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
3. 储油间采用何种灭火设施?不设置自动灭火系统行不行?
储油间必须设置自动灭火系统,不能省略。
储油间必须设置自动灭火系统:《建筑设计防火规范》第5.4.13条第6款明确规定,储油间应设置自动灭火系统。部分地方答疑也明确指出,即使储油间总储存量不大于1m³,仍需设置自动灭火系统。
储油间可采用多种自动灭火系统:根据《建筑设计防火规范》第8.3.8条,**储油间可采用水喷雾灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、泡沫灭火系统或细水雾灭火系统。