消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离

领导,请教下我这个网吧场所的室内任意一点至安全出口的距离不超11.25米,请问这个11.25是最远点直接到A门,还是最远点到C门11.25以内,C门再到门11.25以内

须尽欢 | 2025-04-22 09:00
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

沉默 2025-04-22 10:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

A门

LHH2737 2025-04-22 14:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最远点直接到A门

磨砂猴 2025-04-23 15:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1,最远点是A门。2,如果A,B门是通向不同的安全出口的话,最远点到A门不大于18m就可以

须尽欢   回复: 磨砂猴2025-04-24 08:50

您的意思是当房间内任一点均有两个及以上疏散方向时,不应大于18m;深圳住建审图不认可这个,这个是不是有前置条件啊,我理解的前置条件是文中提到的“歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况”这个应该是直通楼梯间的安全出口,比如台球厅租了一整层他家的出口直接就是通楼梯间;而不是台球厅的疏散出口出去是公共区域

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

闲淡潮人   回复: 须尽欢2025-04-24 16:52

是的,这个文件18m的前置条件就是每个门都是安全出口,即楼梯疏散门或者直接到室外安全区域。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

闲淡潮人 2025-04-24 17:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、包厢外部的都是开敞空间,任一点到最近疏散门满足11.25m即可。

2、包厢如果就跟你图示这样比例不大的话,而且外部也没有形成正式的疏散通道,这种情况有点模棱两可的,疏散会考虑从包厢内最远点到C门+C门到A门的距离之和要满足11.25m。

须尽欢   回复: 闲淡潮人2025-04-29 16:05

感谢大哥,够专业

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载