该配电室是独立建筑,为某生产装置配电室,面积210m2,地上无窗房间。请问要不要设排烟。建筑防火通用规范8.2.5条适用吗?

王舜 | 2026-09-02 19:30
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

李勤 2026-09-03 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

使用,需要排烟设施

仓鼠 2026-09-03 11:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

电房属于专人管理房间,日常需上锁防止无关人员进入,日常不会有人进入

EHS-DL 2026-09-04 11:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果该210㎡无窗配电室仅为普通高低压配电(干式设备)且无人值班,‌不属于"经常有人停留或可燃物较多"的场所,8.2.5条不触发,不需要设置消防排烟设施‌;但如果含有油浸变压器等丙类设备,或设有人员值班室,则建议设置排烟。

胡胡203 2026-09-04 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

配电室一般做气体灭火的较多,如设了气体灭火就不能设排烟了,有冲突。

一条小鱼干OvO 2026-09-07 09:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如配电室已设置气体灭火系统,则无需设置排烟,需设置事故排风

潘天坤 2026-09-07 18:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要综合考虑:变压器都是什么类型,是否存在油浸变压器,火灾危险性是什么,是否存在可燃物,是否经常有人停留


可以从经常有人停留或可燃物较多这里考虑,还有要考虑是否设置了气体灭火系统(对于需要设置排烟系统的场所, 当设置气体灭火系统等在灭火剂释放前必须关闭通风系统、防护区开口的灭火系统时, 允许将排烟系统改为事故通风系统)