发电厂消防控制室设置楼层

请问?新建发电厂变电站的消防控制室,能否按照GB50229-2019的要求设置在运转层(非一层和负一层)和集控室合建,如果这样设置是否违反GB55037-2022,“消防控制室应位于建筑的首层或地下一层”的规定。能按照50229设置的依据是什么?

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

胡胡203 2026-07-18 16:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现批准《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022,自2023年6月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准

李勤 2026-07-20 11:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

jjx   回复: 李勤2026-07-22 17:31

请教,如果是分控室呢,也要这么执行吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报