如何理解防火通规的10.1.6条
根据通规的10.1.6条的规定,除三级负荷的消防用电设备外,消防控制室,消防水泵房的用电设备需要在最末一级配电箱内设置自动切换装置。
根据规范要求,是三级负荷都不需要设置末端互投,还是不管几级负荷,这些重要部位的供电的最末一级都需要设置自动切换。
感觉有些歧义,烦请各位专家指导
niuge 2026-10-28 16:16
0 赞
0 踩 [回复] 举报
1.三级负荷供电的消防用电设备不需要设置末端自动切换装置。规范条文明确将“三级负荷供电的消防用电设备”排除在外,故消防控制室、消防水泵房等部位,若按三级负荷供电,则无需在最末一级配电箱设置自动切换装置。
2.条文依据
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第10.1.6条原文:
除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。
3.为什么三级负荷不需要
三级负荷通常采用单电源单回路供电,无第二路备用电源,末端切换装置无切换对象,设置无实际意义。 规范要求末端自动切换的前提是存在双回路或双电源供电,而三级负荷不具备此条件。