足浴场所一层有40平米,是否需要两个安全出口

马姐姐 | 2026-07-11 08:02
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

EHS-DL 2026-07-11 10:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该1个安全出口也够了。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年)


消防网友74993   回复: EHS-DL2026-07-11 19:10

该足浴场所作为歌舞娱乐放映游艺场所,不适用单安全出口豁免,你所发的附图再好好理解一下,场所整体应设置2个直通室外的安全出口。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 消防网友749932026-07-13 08:45

你说的有一定道理。若该足浴场所是设置在首层,所在公共建筑非高层,应该1个安全出口也可以。若非首层,根据住建部《关于足疗店消防设计问题的复函》(建规字〔2019〕1号)第一条规定:“考虑到足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房基本相同,其消防设计应按歌舞娱乐放映游艺场所处理。”就应该设置至少2个安全出口,但是是否需要直通室外,要结合建筑实际情况来,应允许通过符合条件的疏散通道间接到达室外。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-07-13 08:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能豁免,看上图表格5.5.8  2  歌舞娱乐游艺场所除外

凤鸣九天   回复: 李勤2026-07-24 23:53

首层不是只有幼儿园不能豁免么?歌舞娱乐场所只要不大于200平米不超五十人,在首层可以一个安全出口的吧?第二条针对的是有两三层的情况呀

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2026-07-13 09:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能,足浴算歌舞娱乐了,

消防网友62117 2026-07-13 10:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这个一层是仅供自己使用的房间吗?如果仅供自己使用,不影响其他非装修区域疏散(遮挡占用疏散),可以仅一个疏散出口,但要核实是否仅为大堂功能还是有歌舞娱乐功能,有的话不超15个固定人数;

小百灵 2026-07-14 19:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首层只除了托儿所幼儿园必须2口,多层才有G5,少于200平,50人,可以1口。