送风系统管道是否要做防火包裹?

请问送风管道镀锌板做的 是否需要和排烟管道一样做防火包裹?

消防网友31603 | 2026-07-18 21:29
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友62117 2026-07-20 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

无耐火极限要求的不用,穿防火隔墙、楼板、防火墙需加70度防火阀、其两侧各2.0m范围内的风管需要对应墙体耐火极限的防火包裹

EHS-DL 2026-07-20 10:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

送风温度不高,可不用全程包裹,就在防火阀两侧各2m范围内‌设置防火包裹就可以。

李勤 2026-07-20 10:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,管道需满足特定耐火时间,而非强制要求包裹形式 