KTV的每个厅室都要做乙级防火门,既然是防火门,那这个门必须外开吗?

KTV的每个厅室都要做乙级防火门,既然是防火门,那这个门必须外开吗?

多多小小 | 2026-09-18 09:42
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

消防网友62117 2026-09-18 11:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范没有说过防火门必须外开

房间门是否外开除规范明确规定,一般看使用人数

建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启:     1 甲、乙类生产场所;     2 甲、乙类物质的储存场所;    3 平时使用的人民防空工程中的公共场所;     4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间;     5 疏散楼梯间及其前室的门;     6 室内通向室外疏散楼梯的门。

李勤 2026-09-18 11:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

沉默 2026-09-19 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般不用,除非特别大。

阴雨天 2026-09-20 08:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不知道是谁乱宣传,说所有门都要外开的。

EHS-DL 2026-09-20 08:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不一定需要,看使用人数。一般KTV厅室不大,使用人数未大于60人且每樘门的平均疏散人数不大于30人,可不用外开。

赵康 2026-09-20 15:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

粗略计算一下多大面积的KTV疏散门方向向外开启:使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间应向疏散方向开启,KTV不大于50平、15人房间疏散门可设一个,此时门开启方向不限,设两个疏散门容纳60人每个门30人向疏散方向开启,KTV的人员密度是0.5人/平米,所以60➗️0.5=120平。

结论:KTV大于120平方设2个疏散门向外开启