消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

重庆市既有建筑排烟改造

原建筑为多层商业建筑,其中第三层划分为一个防火分区。现因本次改造范围为电影院,需划分为两个防火分区,原排烟管道穿过了防火墙,审图人员说“非改造区域与本次改造范围是不同的防火分区,排烟系统不应相连”,拆除了排烟管道非改造区域排烟不满足规范,非改造区域业主也不允许增加一个机房设排烟。请问怎么办?

646464664 | 2026-07-23 15:31
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友62117 2026-07-24 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

5.4.7-1 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。

确有困难时,影院可以不为一个单独的防火分区,建议咨询审图人员是否不用划两个防火分区


或者装修区加风机房

卡拉肖克·潘 2026-07-24 10:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

给影院这边增加一个排烟机房

小唐12321 2026-07-27 15:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

难,你都要经过别人地方啊。

EHS-DL 2026-07-29 10:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不新增排烟机房,在防火墙两侧设置电动防火排烟阀 + 利用既有竖井增设自然排烟窗 + 非改造区配置机械补风系统‌,实现“物理隔离、功能协同”,看看是否可行。

原贯穿排烟管被切断后,在防火墙两侧各设一台‌280℃自动关闭、可远程电动开启‌的防火排烟阀,实现‌两区排烟系统物理断开、独立控制‌。改造区(电影院)排烟阀联动启动,非改造区排烟阀仅在本区火灾时开启,杜绝烟气串通。在非改造区靠近外墙或屋顶的既有竖井顶部,‌增设可开启式自然排烟窗‌(面积≥防烟分区面积×2%),利用热压效应实现无动力排烟,‌无需风机、无需机房‌,可规避非改造区域业主反对。非改造区排烟时,通过‌从改造区(电影院)或走廊引入经滤尘的室外空气‌作为补风源,‌无需独立补风机房‌,仅需在墙体开洞加装防火阀+电动风阀,实现“借风补气”,满足负压排烟需求。

关闭

关闭

手机APP下载