房间面积大于多少要设置排烟口
请问一下大家,根据消防通用规范里面说公共建筑内建筑面积大于100m2才需要设置排烟口,但是后面又有建筑面积大于50m2的房间要设置排烟口,那现在有一栋三层的办公楼,每层面积1000m2,像这种建筑物的性质,是属于要超过50m2的房间还是超过100m2的房间设置排烟口呢?都是无窗房间。
消防网友62117 2026-08-14 08:35
1 赞
0 踩 [回复] 举报
无窗房间超50m2要排烟设施;有可开启外窗的房间100m2以内不用计算窗的大小(有窗就行),大于100m2需设置地面面积0.02的外窗或机械排烟
潘天坤 2026-08-14 10:56
1 赞
0 踩 [回复] 举报
公共建筑的单个房间,建筑面积大于50平方米(不大于100平方米),且经常有人停留的房间的情况,如果房间内有可开启外窗或者洞口、百叶,那么此房间可以不设置排烟设施
公共建筑的单个房间,建筑面积大于100平方米(不大于300平方米),且经常有人停留的情况,不管有没有窗户都要设置排烟设施,如果窗户有效面积满足排烟要求,那么可以不需要额外设置,如果不满足要求则应增设满足要求的排烟设施
公共建筑的单个房间(包括同一空间或者区域),建筑面积大于300平方米,且可燃物较多的情况,不管有没有窗户都要设置排烟设施,如果窗户有效面积满足排烟要求,那么可以不需要额外设置,如果不满足要求则应增设满足要求的排烟设施
还有一种特殊情况,建筑中存在无窗房间的区域,当每间房间的建筑面积小于或等于50平方米, 这些房间的总建筑面积(总建筑面积不包括房间外的疏散走道等公共区域的面积)大于200平方米时,在房间内可以不设置排烟设施,但应在房间外的公共区设置机械排烟设施