厂房里面办公区开放式与生产车间一起,没有隔墙,如果不设置单独的隔间,还有什么办法合规?

消防网友31603 | 2026-07-18 21:37
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友62117 2026-07-20 08:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂房内不应设置宿舍。直接服务于生产的办公室、休息室等辅助用房的设置,应符合下列规定:     1 不应设置在甲、乙类厂房内;    2 与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置;    3 设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。

李勤 2026-07-20 10:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-07-20 13:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

也要看是什么类型的厂房,如丁戊类厂房就比较容易,保持一定的安全距离或者设置防火隔离带就OK。丙类厂房 得防火隔墙或者防火卷帘防护冷却水幕等,甲乙类厂房就麻烦一些,不设置单独的隔间恐怕不行。

yujun500 2026-07-21 16:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丁戊类厂房内的办公规范不要求做防火分隔,理论上可以和车间做成“开放式”的,但是注意这里的办公有明确的限制,只能是本厂房生产需要的管理办公室,休息等,不能是与本厂房无关的办公,比如行政办公,财务办公,领导办公室等