消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

同一防烟分区设置2个排烟口是为什么。

背景:一个大型商业,零售商铺内采用了机械排烟,一个商铺一个排烟口,中庭在顶部采用机械排烟,周边设置挡烟垂壁,回廊划分防烟分区,

问题但是这个防烟分区内设置了2个排烟口,我测量了一下,最远点到排烟口也没超30米,防烟分区图也没画错。为什么设置2个排烟口,请设计老师帮忙解答解答。

刚刚好。 | 2026-07-14 22:17
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

李勤 2026-07-15 08:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要排烟量大

刚刚好。   回复: 李勤2026-07-17 10:16

老师,我又截了一下图,整个红圈范围内是一个空间,但是图纸标注了2个防烟分区的信息,而且每个信息栏的信息还不一致。一个风口是1800+,共设置了7+7=14个风口。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友62117 2026-07-15 08:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017  4.6.14 机械排烟系统中,单个排烟口的最大允许排烟量Vmax宜按下式计算,或按本标准附录B选取


每个排烟口存在最大允许排烟量限制,挡烟垂壁0.5m排烟口的最大允许排烟量就2000多

刚刚好。   回复: 消防网友621172026-07-17 10:22

老师,回廊需要13000的量,他这个设置了7个小口,是不是可以按1800X7计算,

这个回廊的位置,共设置了1个防烟分区,但是设2个排烟阀,每个排烟阀后面设置了7个口。

目前接触到的都是一个分区一个排烟阀。所以很疑惑,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2026-07-15 10:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从图上来看,不止2个排烟口,看起来是7个排烟口

排烟口的设置,一般是先计算区域所需要的排烟量,然后再计算单个排烟口最大允许排烟量,单个排烟口的排烟量是有限制要求的

刚刚好。   回复: 潘天坤2026-07-17 10:23

是的,这个回廊区域设置了2个排烟阀,每个排烟阀后面带了7个排烟口,一个口最大排烟量设计1800+。

目前接触到的防烟分区都是设置一个排烟阀,这个图纸挺疑惑的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 刚刚好。2026-07-17 18:34

设置几个排烟阀(手动操作装置)无所谓,只要满足每个排烟阀(手动操作装置)开启后排烟风机都可以启动,对应排烟口都有风,并且确认火灾以后发生火灾的防烟分区里的排烟风机和所有排烟口都开启,就能满足规范要求

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刚刚好。   回复: 潘天坤2026-07-22 18:25

好的,谢谢老师。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默 2026-07-17 08:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一个口开很大不好看

关闭

关闭

手机APP下载