厂房规定每一层或者防火分区安全出口数量不少于2个,如果一个防火分区隔了很多房间,每个房间的出口数量改依据什么确定?

消防网友31603 | 2026-07-18 21:35
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友62117 2026-07-20 08:57  2 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022,7.2.1

源自建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)3.7.2条,根据其条文解释,即是防火分区安全出口的要求,也是房间安全出口的要求


李勤 2026-07-20 10:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-07-20 13:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

房间需要的疏散门数量=该房间疏散总宽度/单个疏散门最小净宽度   原则上房间应设不少于2个疏散门,但‌符合以下条件时可设1个‌: