超高层底商防火分隔

一栋120米的办公楼,底商大同铺,现将580平,均租给两家商户,1家是咖啡店,1家办公,请问在同一防火分区内,两家商铺中间需怎样隔离,防火玻璃行不行?有哪些依据?谢谢

红门铠甲 | 2026-07-13 10:56
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

EHS-DL 2026-07-13 11:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

符合规范要求的防火玻璃可以。因咖啡店属于"餐饮类商业",办公属于"办公类",两者火灾危险性不同。即使在同一防火分区内,‌仍需在两家商铺之间做防火分隔‌。由GB 55037-2022《建筑防火通用规范》6.4.9 用于防火分隔的防火玻璃墙,耐火性能不应低于所在防火分隔部位的耐火性能要求。

防火玻璃耐火隔热性和耐火完整性均不应低于1.00h。

红门铠甲   回复: EHS-DL2026-07-14 08:57

谢谢老师回复,两者火灾危险性不同。就必须做隔断吗?依据是什么?谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

红门铠甲   回复: EHS-DL2026-07-14 09:00

谢谢老师的回复!他台面是俩家公司,实际是一个老板,本意是想用可移动的玻璃做隔断,想开关自如,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 红门铠甲2026-07-14 09:36

主要是依据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》1.0.4 同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 红门铠甲2026-07-14 09:38

可移动玻璃隔断难以满足耐火要求,估计够呛。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

烟艹味 2026-07-13 15:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两个商铺之间做2.0小时防火隔墙不好么?这个玻璃成本不高么?

消防网友62117 2026-07-13 15:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要2hA类防火玻璃隔墙,带框体的那种;不是单独的防火玻璃就行,检测报告也是防火玻璃隔墙整套一起的;这种防火玻璃隔墙市面应该很少见的,有也应该很贵


红门铠甲   回复: 消防网友621172026-07-14 08:55

谢谢老师的回复,您这是住宅楼下面的商铺,这是办公楼一层的商铺,能适用吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友62117   回复: 红门铠甲2026-07-15 09:09

看漏了是办公楼,首先看办公场所是否为商业的附属,附属办公不用做分隔;如果不是附属办公看这个

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-07-14 08:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先原建筑是商业地上(不是商业服务网点),应按商业考虑分隔。如果采用防火玻璃耐火极限应满足要求(防火、隔热性能)

阴雨天 2026-07-14 10:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要做隔离

红门铠甲   回复: 阴雨天2026-07-17 13:16

为什么?谢谢


  0 赞    0 踩 [回复] 举报