关于封闭楼梯间地上地下联通及直通室外的要求


该建筑设计按照建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)执行,该建筑为7层酒店,封闭楼梯间在首层未直通室外,假如木门1#彻底采用实墙封闭,防火门1#可不可以拆除?木门2#和大厅疏散走道间需要设置防火门吗还是必须采用1小时的防火隔墙进行分隔?感谢大家解惑

请写下您的回答回答

回答 | 共9个

消防网友62117 2026-07-09 14:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火门1#不可以拆除,防火门3#个人认为可以拆除,此时地上地下共用扩大封闭楼梯间,餐厅与疏散走道应采用2h防火隔墙+乙级防火门做分隔,另注:人员密集场所的疏散门净宽不小于1.4m

阴雨天 2026-07-09 14:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

木门1#是安全出口,不能彻底采用实墙封闭。防火门1#不可以拆除,可以采用实墙封闭。木门2#不需要防火门。

多喝热水少做梦   回复: 阴雨天2026-07-09 15:31

餐厅有独立的安全出口,这里不考虑餐厅及大厅的疏散

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阴雨天   回复: 多喝热水少做梦2026-07-09 16:44

上面如果是餐厅那木门1#就有问题了,楼梯间的门除了首层通向室外的可以用木门,其它都不能用木门

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-07-09 16:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我认为木门1#可以采用实墙封闭,但防火门1#不可以拆除。防火门1#是地上封闭楼梯间通向扩大区域的分隔构件,拆除后会直接破坏封闭楼梯间的防火防烟完整性。

木门2#得改防火门,按照规范要求,扩大的封闭楼梯间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门,将它和其他功能区域(餐厅、普通大厅)完全分隔开。

李勤 2026-07-10 08:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.木门1不能拆除。楼梯间直通室外。 

2.防火门1不能拆除。 因为他是封闭楼梯间。

3.木门2是大厅直通室外,不需要防火门。

多喝热水少做梦 2026-07-10 10:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

把木门1用实体墙完全封堵,将防火门3拆除,木门2和通向大厅的疏散走道处安装乙级防火门,这个方案可行吗?

消防网友62117   回复: 多喝热水少做梦2026-07-10 13:28

我认为可以,消防控制室左侧通向大厅的疏散走道处安装乙级防火门建议为常开防火门,做防火门监控。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默 2026-07-10 11:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1不能拆,2和大厅不用设施防火门,如果3拆除就需要设置