消防安全重点部位需要贴文字标识牌吗

消控室,水泵房需要贴写着消防安全重点部位的牌子吗?对应的条文?

WL | 2026-09-12 17:07
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

佑与宇 2026-09-14 10:52  2 赞  0 踩 [回复] 举报

《人员密集场所消防安全管理》(GB/T 40248-2021) 7.11.2条款规定:人员集中的厅(室)以及建筑内的消防控制室、消防水泵房、储油间、变配电室、锅炉房、厨房、空调机房、资料库、可燃物品仓库和化学实验室等,应确定为消防安全重点部位,在明显位置张贴标识,严格管理。

WL   回复: 佑与宇2026-09-21 16:54

如果不是人密场所,我不贴“消防安全重点部位”的牌子可以吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-09-14 11:18  2 赞  0 踩 [回复] 举报

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号) ‌第十九条‌  单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,‌设置明显的防火标志,实行严格管理。

消防控制室、消防水泵房属于典型的消防安全重点部位,门口应挂"消防安全重点部位"标识牌,并标明防火责任人。

WL   回复: EHS-DL2026-09-21 16:55

请问防火标志是什么样子的?我在各规范中没找到。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: WL2026-09-22 16:54

我认为公安部61号令第十九条中的"‌防火标志‌"不是单指某一种牌子,而是指‌在消防安全重点部位设置的各类消防安全标志的统称‌。至少包括:1. 重点部位标识牌(部位身份牌);2. 禁止类标志(最常见的就是"禁止烟火");3. 灭火设备标志:如重点部位附近的灭火器、消防栓、消防软管卷盘等设施,需设置对应的红色方形标志,标明设备位置。


  1 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-09-18 16:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

WL   回复: 李勤2026-09-21 16:54

如果不是人密场所,我不贴“消防安全重点部位”的牌子可以吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报