地上总建筑面积大于5000平米的商业建筑,应设置地面导流标志灯,那如果租赁店铺600平米,做健身房,健身房内部是否需要设置地面导流标志灯?

涵涵 | 2026-07-21 10:45
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

阴雨天 2026-07-21 11:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要

YLEM 2026-07-21 11:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要


消防设计-张影影 2026-07-21 14:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

健身房是公共娱乐场所,不属于歌舞游艺场所,按这点来说不需要做地标,但是它如果位于大于5000平的商业内,就需按商业考虑做地标

涵涵   回复: 消防设计-张影影2026-07-23 13:49

店铺内部也需要做吗?我理解的是店铺外边的公共走道需要设置地标灯,健身房内部也要补充吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-07-21 16:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

健身房属于公共娱乐,不算做歌舞娱乐(要不按照歌舞都要设置成小单间了)


店铺内不用,店铺出门后的公区需要设置

平 安 2026-07-22 17:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

他是整体考虑的,不按照某一块来考虑


sail 2026-08-14 15:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要。