消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

常闭式应急排烟窗

      《建筑防火通用规范》2.2.4设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。

       请问,地下两层封闭楼梯间靠建筑外墙(但开窗条件有限),设置机械加压送风系统,是否必须设置应急排烟窗?排烟窗面积是多少?是按照净面积还是窗洞口面积计算?设置高度有没有要求?执行此条文后是不是《建筑防烟排烟系统技术标准》3.3.11条可不再执行?

      另外咨询,是否都可以理解为防烟系统的窗面积按照窗洞口面积计算,排烟系统的窗面积按照窗开启扇净面积计算?

PelleChan | 2026-07-27 12:57
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

YLEM 2026-07-27 15:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

必须设置应急排烟窗,排烟窗面积是为1平方米,是按可开启面积计算。设置高度有为顶部。执行此条文后是代替《建筑防烟排烟系统技术标准》3.3.11条

xfjy 2026-07-30 15:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地方标准看下,有些可以用首层外门替代。

关闭

关闭

手机APP下载