丁类厂房升级丙类厂房,加了钢结构夹层,建筑防火与消防给水请教各位前辈

丁类厂房升级丙类厂房,做了夹层,他场所内疏散到封闭楼梯间有一个往下走的楼梯到防火门,这个楼梯有啥要求吗,还有,原本水系统是轻便消防水龙,现升级为消火栓系统,消火栓的设计需要注意哪些问题





消防菜鸟119 | 2026-10-25 20:58
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

niuge 2026-10-26 09:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

       一、夹层向下疏散楼梯(通向封闭楼梯间)的全部要求
      背景:原丁类厂房升级丙类厂房,增设夹层,定性变为多层丙类厂房(单层厂房内生产型夹层,按多层丙类厂房管控,GB50016)
现状:夹层疏散,向下走楼梯,到达封闭楼梯间入口,入口设防火门。
      二、核心强制要求
        1. 楼梯间形式:多层丙类厂房疏散楼梯必须采用封闭楼梯间。
- 通向封闭楼梯间的门,必须乙级防火门,向疏散方向(往楼梯间)开启,带闭门器、顺位器,常闭保持关闭。(GB50016 6.4.2)
        2. 楼梯本体构造
- 楼梯构件(梯板、平台)耐火极限按厂房耐火等级配套,不燃材料。
- 净宽度:夹层疏散楼梯净宽≥1.1m;厂房楼梯,各层楼梯宽度按上部最大疏散人数核算(GB55037)。
- 踏步:不能用螺旋楼梯、扇形踏步作为主要疏散梯;防滑,临空侧必须设防护栏杆,栏杆高度≥1.1m。
      3. 疏散距离
- 夹层内任一点到这个乙级防火门(安全出口)的直线疏散距离,必须符合丙类厂房规范限值(一二级耐火:60m)。
- 注意:夹层向下这一段楼梯,计入疏散行走距离,不能忽略这段楼梯长度。
      4. 安全出口数量
丙类厂房每个楼层(夹层视为一个楼层),防火分区内不少于2个安全出口;仅当夹层建筑面积≤250㎡,同一时间作业≤20人,才允许设置1个安全出口(GB50016 3.7.2)
     5. 封闭楼梯间内部禁令
楼梯间内严禁敷设丙类液体管道、可燃管线;不能堆放生产物料;楼梯间墙体除疏散门外,不能开其他洞口。
     6. 防火分隔(夹层本体)
夹层楼板必须不燃楼板,耐火≥1.0h;夹层与首层车间之间,采用耐火隔墙分隔;如果夹层面积大,还要划分防火分区。
      三、轻便消防水龙升级为室内消火栓系统,设计注意要点(GB50974+GB50016)
      原来丁类厂房,占地面积>300㎡仅要求轻便水龙;升级丙类厂房,强制设置DN65室内消火栓系统,不是轻便水龙替代。
     1. 消火栓参数硬性指标(厂房重点)
- 栓口:DN65,栓口离地1.1m;配置Φ19喷嘴水枪、25m内衬水带。
- 栓口动压 ≥0.35MPa,充实水柱≥13m(厂房强制要求,这个是验收必查项);栓口动压>0.5MPa要做减压。(GB50974 7.4.12)
- 布置原则:丙类厂房一般要保证2股充实水柱同时到达室内任何部位;这种情况下消火栓直线间距≤30m。仅满足极小体积条件,才允许单股水柱(厂房改造项目评审基本不认可单股)
    四. 管网、供水、消防水源(改造项目最大难点)
    1. 室内消火栓数量>10个、设计流量>15L/s,室内管网必须做环状管网,不少于2根引入管。
    2. 必须复核室内消火栓设计流量,按多层丙类厂房查表取值;同步核算火灾延续时间2h。
    3. 临时高压系统:高位消防水箱,满足初期火灾用水量;若静压不足,要设稳压泵。
    4. 原有市政水压:如果市政不能满足0.35MPa栓口动压,必须增设消防水泵。
    五. 夹层区域消火栓布置
    夹层区域也要布置消火栓,夹层内任何位置,要满足两股水柱覆盖;消火栓箱门开启角度≥120°,不能被生产设备遮挡。可以同箱保留轻便水龙/软管卷盘。
    1. 系统联动与报警
     - 消火栓泵应能:消火栓按钮直接启泵 + 消控室远程手动启停 + 泵房就地手动启停;消火栓按钮信号反馈至火灾报警主机。
- 管网设压力开关、流量开关,连锁启动消防泵。
    2. 管材、阀门、排水
   - 管道阀门分段设置,检修关闭段不超过5个消火栓;管道要做防腐。
   - 消火栓管网最低点设置泄水阀;厂房区域做好消防排水,防止灭火积水浸泡。
    6. 配套
    同步补:消防水泵接合器;室外消火栓复核。
    1. 丁改丙属于使用性质变更、火灾危险性升级,属于重大消防改造,要走消防设计审查/验收,不能仅做局部装修备案。
    2. 耐火等级复核:升级丙类厂房,一般不应低于二级耐火;原有建筑构件(梁、柱、楼板)耐火时间要复核,不足要做防火保护。

阴雨天 2026-10-26 10:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个要住建审验的,你还是提交设计图纸给住建审

EHS-DL 2026-10-26 11:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

夹层疏散楼梯‌:属于丙类多层厂房的‌封闭楼梯间‌本身,‌夹层入口处设乙级防火门、向疏散方向开启‌;梯段净宽≥1.10m、踏步宽≥0.26m、高≤0.17m、栏杆高≥1.10m,梯段内禁穿丙类液体管道、可燃气体管道,自然通风不足要加压送风。‌

消火栓系统‌:从轻便水龙升级为‌DN65环状管网室内消火栓系统‌,各层含夹层均设栓、间距≤30m、2股13m充实水柱覆盖任何部位、栓口动压≥0.35MPa,同时配齐室外消火栓、消防水池、水泵接合器、稳压设施,丙类厂房按3h火灾延续时间计算水量。