是否需要设置排烟(KTV,每个包间面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡,无窗,根据《通规》8.2.5.2条包间内是否需要设置排烟))

    

马锡明 | 2026-09-10 09:55
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

消防网友68723 2026-09-10 11:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要

潘天坤 2026-09-11 12:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这种情况,在公共区域(与房间相连通的走道)每个防烟分区设置不低于13000m³/h排烟量的机械排烟,可以满足规范要求


有些地区,有些人认为要适当考虑暗房间(一间最大或者所有暗房间),例如在13000³/h基础上加上暗房间的排烟量(例如13000+单个房间最大值*60)



按照烟标第4.4.12条第3款规定: 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算-当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准




小唐12321 2026-09-14 15:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看图审,地方要求,一般来说可以不用,严格控制装修材料。

李勤 2026-09-18 16:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这种情况房间小于50可以不做,公区走道需要设置排烟

追风赶月 2026-09-20 21:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你可以参考本省的设计解释,举例:河南省的豫建设计{2023}278号文件
3.3.2 《建筑防火通用规范》GB55037一2022第8.2.2条第6款,设置在地下或半地下室、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,是否每个房间不管面积大小,均应设置排烟口?如果每个房间均设置排烟口,如需设置补风,补风可否送至走道?
答:设置在地下或半地下室、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,每个房间均应设置排烟口,补风可送至走道。

niuge 2026-10-13 16:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

无可开启外窗:单个房间小于等于50平方米。但这一片区域总面积大于200平方米,也要设置排烟。