消防水带正常储存下的报废年限

请教一下各位大神,消防水带在正常储存的情况下,自出厂之日起有没有报废年限?谢谢各位大神!!!

张斌堂 | 2026-05-04 13:26
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

hyyjz 2026-05-06 05:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

没有。不过公安部消防总局有过回复,年限到12年建议更换。行业标准水带未使用6年更换,未出库8年更换。每年需要进行打压测试,有破损等情况立即更换。

EHS-DL 2026-05-06 08:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

强制标准里是没有说,有团体标准建议是出厂后6年更换,具体年限可以参考厂家说明,若无说明,有破损等及时更换。

追风赶月 2026-05-06 10:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

国家标准没有要求。北京市消防救援总队回复https://bj.119.gov.cn/xfjy/site/interaction/view


托马斯 2026-05-07 10:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水带 GB6246-2026 (2027-3-1起执行)

9.1 标志 9.1.1 水带端部附近应清晰地印有下列标志内容:  

  a) 产品名称;   

b) 型号;  

  c) 材质:编织层经线 / 纬线 - 衬里 - 外覆层 (适用时) - 外套 (适用时);    

d) 生产厂名;    

e) 注册商标;    

f) 生产日期;    

g) 贮存年限。

这里写了要写明年限。以后可能会有改观。目前GB里没有要求。

李勤 2026-05-07 13:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

没有报废年限,和使用环境影响较大(你放在露天室外和洁净厂房内差别很大)