  • 应急照明灯
    发表评论: 在老的GB里没有要求,所以有了很多使用插头的应急照明灯。但新GB里,很多要求,不允许使用插头连接。主要是拨插头的这种情况太多了,影响使用。建议,加强管理,尽量更换为不使用插头的应急照明灯。老的应急照明灯逐步更换。未更换之前,现场张贴明显标识“应急照明,严禁拨除”

    0 0 2026-07-09 11:23

  • 消防水泵出水管应当设置在止回阀前还是应当设置在止回阀后?
    发表评论: 止回阀前一个,显示为水泵出口压力,止回阀后一个,显示为管网压力

    0 0 2026-07-09 11:19

  • 气体灭火系统手动控制时按下手动启动按钮是否必须释放门禁?
    发表评论: 释放门禁是啥意思?你是不是想说:启动气体灭火系统的时候,防护区的门要全部关闭?

    0 0 2026-05-08 15:28

  • 消防水带正常储存下的报废年限
    发表评论: 消防水带 GB6246-2026 (2027-3-1起执行)9.1 标志 9.1.1 水带端部附近应清晰地印有下列标志内容:     a) 产品名称;    b) 型号;     c) 材质:编织层经线 / 纬线 - 衬里 - 外覆层 (适用时) - 外套 (适用时);     d) 生产厂名;     e) 注册商标;     f) 生产日期;     g) 贮存年限。这里写了要写明年限。以后可能会有改观。目前GB里没有要求。

    1 0 2026-05-07 10:41

  • 【图】消防泵吸水管有问题吗?
    发表评论: 螺栓不应朝向橡胶接头,防止震动时造成磨损。消防泵进口宜设置真空压力表。进口应设置大小头管顶平接。

    5 0 2026-02-03 11:02

  • 灭火器定期维修问题
    发表评论: GB55036中10.0.7 灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后,应按照等效替代的原则更换。还是应该定期进行的,只不过在55036中未标明相关期限

    0 0 2026-01-08 15:48

  • 柴油机排烟管道是否需要通往户外
    发表评论: 然而,有设计在屋内排烟的

    0 0 2025-12-10 09:05

  • 油库的环形消防车道可以暂时截断一部分吗
    发表评论: 具体情况具体分析,万一你原来的消防车道都是10米宽,占用两三米也没啥,要是你只有4米宽,占用2米那是万万不能的。

    0 0 2025-12-01 14:38

  • 二氧化碳灭火器
    发表评论: 这个表在GB50036的里面,被废止了。

    0 0 2025-11-26 09:09

  • 二氧化碳灭火器
    发表评论: 人家问的是二氧化碳灭火器,这个灭火器是没有压力表的

    0 0 2025-11-26 09:09