消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器在初次启用之后多久称重检查一次/来自于哪条消防规范

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

陈泽平 2025-11-26 09:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

https://b.1190119.com/article-10496.htm


二氧化碳灭火器称重要求有新变化!1月1日起实施

《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》GB4351.1-2005

6.7.1 由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50g(取两者的小值)。贮气瓶的年泄漏量不应大于额定充装量的5%或7g(取两者的小值)。


手提式灭火器 GB4351-2023,2025-01-01实施

5.5.1.2 二氧化碳灭火器:年泄漏率不应大于其额定充装量的5%。



举例:3kg手提式二氧化碳灭火器,重量减少超过3kg*5%=150g=0.15kg,则不符合要求。


《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 

5.2.1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。
5.2.2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。
1 候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;
2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。


关闭

关闭

手机APP下载