二氧化碳灭火器
发表评论: https://b.1190119.com/article-10496.htm二氧化碳灭火器称重要求有新变化!1月1日起实施《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》GB4351.1-20056.7.1 由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50g(取两者的小值)。贮气瓶的年泄漏量不应大于额定充装量的5%或7g(取两者的小值)。手提式灭火器 GB4351-2023,2025-01-01实施5.5.1.2 二氧化碳灭火器:年泄漏率不应大于其额定充装量的5%。举例:3kg手提式二氧化碳灭火器,重量减少超过3kg*5%=150g=0.15kg,则不符合要求。《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 5.2.1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。5.2.2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。1 候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。
2025-11-26 09:18
-
细水雾系统组件材质和水质要求
发表评论: 3.3.10 系统管道应采用冷拔法制造的奥氏体不锈钢钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能相当的金属管道。管道的材质和性能应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976和《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771的有关规定。 系统最大工作压力不小于3.50MPa时,应采用符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》GB/T 20878中规定牌号为022Cr17Ni12Mo2的奥氏体不锈钢无缝钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能不低于牌号为022Cr17Ni12Mo2的金属管道。3.3.11 系统管道连接件的材质应与管道相同。系统管道宜采用专用接头或法兰连接,也可采用氩弧焊焊接。3.5.1 系统的水质除应符合制造商的技术要求外,尚应符合下列要求: 1 泵组系统的水质不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定; 3 系统补水水源的水质应与系统的水质要求一致。
2025-11-26 08:37
-
吊顶局部有凹槽,喷头做在凹槽里可行吗
发表评论: 他想做隐蔽式喷头?
2025-11-24 11:29
-
吊顶局部有凹槽,喷头做在凹槽里可行吗
发表评论: 他想做隐蔽式喷头?
2025-11-24 11:29
-
消防水带几年一换
发表评论: 应急管理部回复:消防水带的使用期限https://b.1190119.com/article-8077.htm
2025-07-21 08:49
-
封闭楼梯间的首层不装门可以吗
发表评论: 直通室外吗?
2025-07-18 15:27
-
【图】管道下增设喷头从管道直接开机三,接下喷是否可行?
发表评论:
2025-07-18 09:41
-
七氟丙烷外贮压5.6Mpa系统为什么150L和180L要配两个动力气瓶?
发表评论:
2025-07-09 17:34
-
挡烟垂壁高度
发表评论: 4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。
2025-07-03 17:23
-
工业建筑是否可以采用自动跟踪定位射流灭火装置?是否一定要用消防炮?
发表评论: 高度大于12米后,喷淋是没有强度参数的,所以建议设置消防水炮
2025-07-03 15:31
-
夹芯板材能否用于建防火墙?均按防火墙的要求来建:(1)不燃;(2)耐火极限>3h;(3)建在基础或框架、梁等承重结构上;(4)其任意一侧屋架、梁、楼板破坏时不倒。
发表评论:
2025-06-03 11:21
-
风阀手动执行器
发表评论:
2025-05-13 08:56
-
报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米
发表评论: 5.3.1 报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查系统试压、冲洗记录表,观察检查和尺量检查。
2025-05-13 08:43
-
室外消火栓的安装高度是多少,出自哪本规范
发表评论: 栓口450mm图片来源:13S201 室外消火栓及消防水鹤安装
2025-05-12 16:47
-
一个医院五层,未超过24m,算不算一类高层公共建筑
发表评论: 不是。首先要大于24米,才是高层建筑
2025-04-18 10:18
-
民宿的门一定需要有自动关闭的功能吗?
发表评论: 点赞
2025-04-16 20:51
-
消防检测维保及安全评估设备必须要周期性检定吗?一年一检测吗?
发表评论:
2025-04-16 19:39
-
现场如何做以下测试流量计
发表评论: 流量大小
2025-04-16 19:00
-
梁间距1.4m,自喷如何布置?
发表评论: 密肋梁
2025-02-26 15:35
-
梁间距1.4m,自喷如何布置?
发表评论: 看你是不是密肋梁,不是吊顶
2025-02-26 15:35