细水雾系统组件材质和水质要求

油浸式高压变电器细水雾系统水质和管路系统材质要求具体注意点

少校书生 | 2025-11-26 09:24
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

陈泽平 2025-11-26 08:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.3.10 系统管道应采用冷拔法制造的奥氏体不锈钢钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能相当的金属管道。管道的材质和性能应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976和《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771的有关规定。

    系统最大工作压力不小于3.50MPa时,应采用符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》GB/T 20878中规定牌号为022Cr17Ni12Mo2的奥氏体不锈钢无缝钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能不低于牌号为022Cr17Ni12Mo2的金属管道。


3.3.11 系统管道连接件的材质应与管道相同。系统管道宜采用专用接头或法兰连接,也可采用氩弧焊焊接。


3.5.1 系统的水质除应符合制造商的技术要求外,尚应符合下列要求:

    1 泵组系统的水质不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定;

    3 系统补水水源的水质应与系统的水质要求一致。

李勤 2025-11-27 12:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报