消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

夹芯板材能否用于建防火墙?均按防火墙的要求来建:(1)不燃;(2)耐火极限>3h;(3)建在基础或框架、梁等承重结构上;(4)其任意一侧屋架、梁、楼板破坏时不倒。

夹芯板材能否用于建防火墙?均按防火墙的要求来建:(1)不燃;(2)耐火极限>3h;(3)建在基础或框架、梁等承重结构上;(4)其任意一侧屋架、梁、楼板破坏时不倒。

石头1190 | 2025-06-01 12:36
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

LHH2737 2025-06-03 10:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

新规颁布之后,有些人认为防火墙可以采用非实体墙,但我遇到的审图专家都要求采用实体墙

EHS-DL 2025-06-03 11:10  2 赞  0 踩 [回复] 举报

夹芯板材(含A级芯材)因耐火极限不稳定、抗倒塌性不足、承重能力缺失,禁止用于防火墙建设‌。

陈泽平 2025-06-03 11:21  1 赞  0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-06-03 13:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-06-05 11:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第3.2.17条及其条文说明:

条文说明:

建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件,本规范均要求具有较高的燃烧性能和耐火极限,而不燃金属夹芯板材的耐火极限受其夹芯材料的容重、填塞的密实度、金属板的厚度及其构造等影响,不同生产商的金属夹芯板材的耐火极限差异较大且通常均较低,难以满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力及其自身稳定性能的要求,因此不能采用金属夹芯板材。

关闭

关闭

手机APP下载