消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

风阀手动执行器

风阀手动执行器的钢丝绳超过20米了,还能起作用吗?如果更改要换成什么样的?

Thomas胖布 | 2025-05-12 22:44
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

陈泽平 2025-05-13 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报


潘天坤 2025-05-13 13:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问净高是多少米?如果距离太远,可以更改为就近安装呢


缆绳长度一般不大于6米,预埋套管弯管一般不应大于2个,当然定制的情况可能距离可以放大一些,规范并未对此内容作出要求,保证预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活即可


07K103-2(防排烟系统设备及附件选用与安装)图集第62页:缆绳弯曲数量一般不多于2处,缆绳长度一般不大于6米


22K311-5(防排烟系统设备及部件选用与安装)图集第59页:钢索预埋套管弯管不应大于2个







关闭

关闭

手机APP下载