消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

灭火器定期维修问题

《消防设施通用规范》前言第13条已废止gb50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》中的第5.3.2条强制性,请问灭火器还需要强制进行定期维修吗?

123@xf | 2026-01-05 23:56
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-01-06 08:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

也是需要及时维修的,当灭火器出现损伤、锈蚀、泄漏、开启等同样需要维修,符合报废条件的也是要报废的,通规废止了强制时间表,‌不等于取消维修义务‌。

赵吏 2026-01-06 08:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文,也就是强制报废,推荐维修。
团体标准《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023要求灭火器自出厂之日起,使用期限满3年应进行首次维修。有别于行标和国标,团体标准不具强制性,不能作为强制性应用依据,但如当地相关部门要求以此作为维修依据,应予遵守!

李勤 2026-01-06 13:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,因为通用条款只是废除强制性,在新的专业规范没有出台前,不能视为没有标注,就没有要求了。

托马斯 2026-01-08 15:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB55036中

10.0.7 灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后,应按照等效替代的原则更换。

还是应该定期进行的,只不过在55036中未标明相关期限

追风赶月 2026-01-12 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

灭火器仍然需要进行定期的检查、维修和报废。

关闭

关闭

手机APP下载