消防水泵出水管应当设置在止回阀前还是应当设置在止回阀后?

消防水泵出水管压力表应当设置在止回阀前还是应当设置在止回阀后?

请写下您的回答回答

回答 | 共14个

李勤 2026-06-24 16:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报


磨砂猴 2026-06-24 16:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你是否想问的是,止回阀安装是消防水泵出水管还是吸水管?

安装在吸水管。

红色ID   回复: 磨砂猴2026-06-24 22:08

止回阀怎么会安装在吸水管了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

多喝热水少做梦   回复: 磨砂猴2026-07-08 23:39

不好意思,是出水管的压力表应该安装在止回阀前还是止回阀后

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 红色ID2026-07-09 12:01

出水管网上压力表安装在止回阀前(上游段),即消防水泵出水管-压力表-止回阀这样,可以真实反映出启泵后压力值。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2026-06-24 17:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没看明白什么意思,能否再描述一下呢

红色ID 2026-06-24 22:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这问题...

红色ID 2026-06-24 22:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你应该是问出水管压力表是安装在止回阀前还是止水阀后?图集上在止回阀前,建议前后都安装

EHS-DL 2026-06-25 09:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

止回阀一般是安装在消防水泵出水管后。

机场车 2026-06-25 09:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

沉默 2026-06-26 11:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看图纸,水泵出来阀门,止回阀,压力表,水锤消除器,在来一个阀门,然后出去

托马斯 2026-07-09 11:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

止回阀前一个,显示为水泵出口压力,止回阀后一个,显示为管网压力

李勤 2026-07-10 08:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

止回阀前显示供水压力,止回阀后显示管网系统压力,你看图纸怎么给你的

动能宇 2026-07-10 16:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照规范是装在止回阀前的,如果地方验收有要求,那就止回阀前后各装一个。