甲类厂房大于40米的走道需要设置排烟系统吗

嘟嘟 | 2026-04-25 11:28
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

佑与宇 2026-04-27 08:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要

阳明心 2026-04-27 09:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要的

追风赶月 2026-04-27 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一、GB 55037-2022 第8.2.2条

8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:    ;    10 建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。


 二、GB 50016-2014(2018) 第8.5.2条

8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:    4 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。


三、配套办公生活区的疏散走道:

参照各省市消防设计审查验收问题回复。

嘟嘟   回复: 追风赶月2026-04-27 13:31

建规8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:

4 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。
条文说明8.5.2中
有爆炸危险的甲、乙类厂房(仓库),主要考虑加强正常通风和事故通风等预防发生爆炸的技术措施。因此,本规范未明确要求该类建筑设置排烟设施

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

追风赶月   回复: 嘟嘟2026-04-27 18:02

条文解释:有爆炸危险的甲、乙类厂房(仓库),你看看甲类是否有爆炸危险性,根据物料综合判断

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-04-27 10:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看物料是否有产烟特性,按照通规,只要不是“不适合设置排烟设施的场所”的,大于40米疏散走道都得设置排烟系统的。核实一下物料特性、是否是疏散走道。

李勤 2026-04-27 17:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要

潘天坤 2026-05-27 08:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以根据情况考虑

看走道火灾危险性,如果不属于甲、乙类,那么走道可以设置排烟设施