采用早期抑制快速响应喷头时持续喷水时间如何考虑

GB50084-2017中表5.0.5条采用早期抑制快速响应喷头时的设计参数未规定持续喷水时间;请问是参照表5.0.4条、5.0.16条那条考虑响应的持续喷水时间。

wangchong | 2026-05-20 20:58
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

佑与宇 2026-05-21 09:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应直接执行第 5.0.16 条的通用规定,即持续喷水时间不小于 1.0 h。你提到的表 5.0.4 仅适用于特定场景

赖峰 2026-05-21 09:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

ESFR 系统持续喷水时间默认按 5.0.16 条执行 1h;仅在同时触发 5.0.4 条特殊场景时,按2h执行。

EHS-DL 2026-05-21 10:53  2 赞  0 踩 [回复] 举报

参照表5.0.16条按火灾延续时间‌不小于 1 小时‌确定。ESFR 喷头在设计逻辑上,它的作用面积和喷头数已经内嵌了这个灭火时间窗口,所以表 5.0.5 只给作用面积内喷头数、喷水强度等参数。但作为整个系统,仍然需要一个最低安全储备时间,这就由 5.0.16 条的 1 小时来兜底。

牛丫头消防课堂 2026-05-24 15:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先执行5.0.16 条,除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。理由是快速响应喷头已经加大流量和压力,一般情况下,1h内可以把火扑灭;

李勤 2026-05-26 10:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报