中庭与周围分隔

建筑面积4750平米3层幼儿园,1楼有中庭贯穿至2楼,中庭面积150平,中庭需要与周围连廊分隔吗

弘泽盛 | 2025-12-28 22:27
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

消防网友68723 2025-12-29 08:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:     1 与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗;

晨风 2025-12-29 08:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

见《建规》5.3.2。

李勤 2025-12-29 10:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果叠加后面积没有超过防火分区的面积就不用

赵吏 2025-12-29 10:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

yujun500 2025-12-29 15:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要做分隔,因为幼儿园要求设置喷淋,设置喷淋后防火分区2500增加到5000,整栋建筑不超5000。

牛丫头消防课堂 2025-12-30 21:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你的意思是总建筑面积4750㎡吗?设置喷淋了的话,总面积4750㎡,不超过一个防火分区,可以不划分防火分区;但是那样与中庭区域联通门很多,要求甲级门