水利项目的高压电缆竖井内,前室和楼梯间的加压送风和余压监控系统需要设置吗?

如题

每天一游 | 2026-05-22 16:03
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛丫头消防课堂 2026-05-24 16:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

前室和楼梯间是否要做加压送风 + 余压监控,不看 “水利项目”,也不看“高压电缆竖井” ,只看这栋建筑的高度、功能和疏散楼梯 / 前室的防烟方式;和 “高压电缆竖井” 本身没关系。

潘天坤 2026-05-25 09:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水利的没有接触过,看下设计依据都有哪些

前室和楼梯间说的是房建的内容吧?房建的理论上可以按烟标和消防设施通用规范执行


小唐12321 2026-05-25 10:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

加压送风设置,余压就不用了。

EHS-DL 2026-05-29 08:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般防烟楼梯间和前室,前室和楼梯间无法自然通风,就需要设置加压送风系统。设置有机械加压送风系统,送风立管风速很大或经计算认为得设置余压监控系统则安装,当然考虑到该项目人员疏散复杂问题,为确保防烟系统在真实火情下有效、可靠地运行,‌强烈建议设置余压监控系统‌。