关于丙类厂房内存放物料,是否必须建立中间仓库?

《建筑防火通用规范 GB55037-2022》如下条款的详细理解,本条只是提出了厂房内中间仓库的建设要求,但是没有提出什么情况下必须建立中间仓库(必须建立中间仓库的条件和门槛),生产厂房内“存放原材料、半成品或成品,无论其火灾危险类别如何,无论数量多少,是否都必须按照下面这条要求设置物理隔离的“中间仓库”?谢谢!
4.2.3 设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库,应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。

消防网友50728 | 2026-05-22 14:41
请写下您的回答回答

回答 | 共15个

牛丫头消防课堂 2026-05-24 15:39  0 赞  1 踩 [回复] 举报

只要是存放较多的存放原材料、半成品或成品,无论其火灾危险类别如何,依据《建筑设计防火规范》第3.3.6 条,都应该设置中间仓库,理由是3.3.6 条都给出具体的防火分隔要求。

3.3.6 条,厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:     1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;     2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;     3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;

消防网友50728   回复: 牛丫头消防课堂2026-05-26 10:48

什么叫存放较多?这个如何理解,不同的人站的立场不同,会错误解读这个概念,造成误解。强烈建议法规说明白。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

红色ID 2026-05-24 20:56  0 赞  1 踩 [回复] 举报

要进行分隔...

EHS-DL 2026-05-25 08:56  2 赞  0 踩 [回复] 举报

并不一定必须建立中间仓库。主要取决于物料的‌存放形式、存放量和存放目的‌是否构成了一个事实上的“库房”。

如果您在丙类厂房内,专门划出一个固定房间、固定区域,用来相对集中地存放丙类(甚至甲、乙类)物料,那么这个区域的功能就是“中间仓库”,‌必须严格遵守‌防火分隔要求。这不仅是合规要求,也是控制火灾风险的必要措施。

如果物料与生产工位融为一体,存量为当班用量,没有形成独立、集中、固定的储存空间,那么它就不属于“中间仓库”,无需按照4.2.3条设置物理隔离。

消防网友50728   回复: EHS-DL2026-05-26 10:51

感谢回答,很有道理,希望法规能够明确,避免被不同的人有不同的解读。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2026-05-25 10:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

物流建筑允许满足相关要求的生产和储存一起存在

厂房如果需要仓储功能需要设置中间仓库,不同等级的中间仓库的分隔要求不一样


消防网友50728   回复: 潘天坤2026-05-26 10:50

你的回答是,建立中间仓库的要求,你没有回答提问者的问题:必须建立中间仓库吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 消防网友507282026-05-26 16:03

生产用作存储不是技术问题,是管理问题

非物流建筑,非中间仓库的生产区域,就不应该用来存储

根据国家标准,厂房里要设置存储功能,除了物流建筑外就是中间仓库了,没有其他情况

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723 2026-05-25 13:31  0 赞  1 踩 [回复] 举报

建规:条文中的“中间仓库”是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。中间仓库不仅要求靠外墙设置,有条件时,中间仓库还要尽量设置直通室外的出口。
    对于甲、乙类物品中间仓库,由于工厂规模、产品不同,一昼夜需用量的绝对值有大有小,难以规定一个具体的限量数据,本条规定中间仓库的储量要尽量控制在一昼夜的需用量内。当需用量较少的厂房,如有的手表厂用于清洗的汽油,每昼夜需用量只有20kg,可适当调整到存放(1~2 )昼夜的用量;如一昼夜需用量较大,则要严格控制为一昼夜用量。
    对于丙、丁、戊类物品中间仓库,为减小库房火灾对建筑的危害,火灾危险性较大的物品库房要尽量设置在建筑的上部。在厂房内设置的仓库,耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条表3.3.2的规定,且中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。例如:在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m²,每座仓库的最大允许占地面积为4800m²,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m²,则该中间仓库与所服务车间的防火分区最大允许建筑面积之和不应大于6000m², 但对厂房占地面积不作限制,其中,用于中间库房的最大允许建筑面积一般不能大于1200m²;当设置自动灭火系统时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按本规范第3.3.3条的规定增加。
    在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定。对于丙类仓库,需要采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与生产作业部位隔开。

消防网友50728   回复: 消防网友687232026-05-26 10:49

你的回答是,建立中间仓库的要求,你没有回答提问者的问题:必须建立中间仓库吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723   回复: 消防网友507282026-05-27 13:37

厂房与仓库的层数、防火分区面积要求不同,应分开设置。在厂房内可根据存放材料、半成品或成品的危险性、存储量设置中间仓库,与生产区分开。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-05-26 10:12  0 赞  1 踩 [回复] 举报

消防网友50728   回复: 李勤2026-05-26 10:49

你的回答是,建立中间仓库的要求,你没有回答提问者的问题:必须建立中间仓库吗?

  0 赞    1 踩 [回复] 举报

阴雨天 2026-05-28 09:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

分散在车间各处不集中存放就不需要

yujun500 2026-06-01 08:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丙类车间中,很可能需要用到丙类原料或产出丙类成品,比如原料可能是袋装,那很可能有个拆包间,叉车运送袋装原料,人工或机械拆包,这个区域会存在临时的丙类物品,这种和生产直接关联的工艺区域肯定不需要设置中间仓库。同样是前述的情况,为了“省事”直接运送几天生产需要的袋装原料临时堆放在拆包间,这种个人认为就需要设置中间仓库。至于说到必须,规范本身对于中间仓库的定义和描述就足够模糊,实际情况主要是根据工艺流程确定。