是否可以借用相邻防火分区、封闭楼梯间的消火栓。

室内消火栓设计,一个楼层被划分为2个防火分区,两个防火分区之间用甲级防火门分隔。设计要求消火栓的布置保证同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时到达任何部位。图纸中其中一个防火分区只设有一个室内消火栓,可以借用相邻的防火分区的另外一个消火栓吗?走廊可以借用封闭楼梯间里侧的消火栓保护吗?

消防网友18336 | 2025-09-23 15:35
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

罗马苏丹 2025-09-23 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同一层,都是可以借用的

周家斌 2025-09-23 20:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

室内消火栓应按防火分区布置。确有困难时,可通过防火门跨防火分区使用,但不应跨防火卷帘使用。

李勤 2025-09-24 09:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以借用,不能通过防火卷帘借用,休息平台的消火栓,上下层可用

李勤 2025-09-24 09:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以借用,不能通过防火卷帘借用,休息平台的消火栓,上下层可用

徐海金 2025-09-24 17:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火门的可以,卷帘、窗不行

EHS-DL 2025-09-25 13:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

甲级防火门(常开式+门洞≥0.9m)允许水带穿越;允许使用其消火栓保护走廊,但需验算水带长度符合要求。