消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

判断防烟分区净高的问题

下图这种情况,3层局部有隆起的采光窗,防烟分区的净高应该按到隆起采光窗的距离算,还是按到结构顶板的距离算


LHH2737 | 2025-02-25 10:35
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

潘天坤 2025-02-25 16:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

国家技术标准烟标GB51251中没有关于不规则屋顶场所空间净高度的内容,不过在配套图示中有一些描述:对于平顶和锯齿形的顶棚,空间净高度是从顶棚下沿到地面的距离;对于斜坡的顶棚,空间净高度是从排烟开口中心到地面的距离;对于有吊顶的场所,其空间净高度应从吊顶算起;设置格栅吊顶的场所,其空间净高度应从上层楼板下边缘算起


关于不规则屋顶场所空间净高,大家都有不同的理解,很多地区都有出台技术文件(末尾附上一些地区的要求)

有的人认为斜坡的顶棚,当排烟口设置檐口高度及以上,空间净高度为排烟开口中心到地面的距离;斜坡的顶棚,当排烟口设置檐口高度以下,空间净高度可按檐口高度


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



徐海金 2025-02-25 17:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

空间净高按如下方法确定:
    (1) 对于平顶和锯齿形的顶棚,空间净高为从顶棚下沿到地面的距离。
    (2) 对于斜坡式的顶棚,空间净高为从排烟开口中心到地面的距离。
    (3) 对于有吊顶的场所,其净高应从吊顶处算起;设置格栅吊顶的场所,其净高应从上层楼板下边缘算起。

泯灭的心 2025-02-27 15:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是用来划分防烟分区的面积,规范没有明确的话还是从严按底下高度计算面积吧

关闭

关闭

手机APP下载