专家要求机械车位的喷淋水量按照50L/S,并且喷淋泵也要从40L/S变更为50L/S,理论依据是什么

专家要求机械车位的喷淋水量按照50L/S,并且喷淋泵也要从40L/S变更为50L/S,理论依据是什么

关中布衣 | 2025-09-22 21:30
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

周家斌 2025-09-23 11:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

泵不变更,那喷淋水量怎么保证50L/S呢?


小唐12321 2025-09-23 15:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

已经验收完工还是在建设的,你可以问专家规范啊。就是按中2危险等级,为什么跑去严1危险等级。

李勤 2025-09-24 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照使用流量最大的选用泵,如果设计最大50L/S,那么喷淋泵流量应满足其使用要求

磨砂猴 2025-09-25 10:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、流量50L/s的问题,这个需要核算作用面积里的喷头数量,机械车位可能会因为结构形式的不同,喷头数量会增加。

2、如果设计流量变大了,泵自然要满足所需要的流量么。增加流量也可以根据现场以及实际情况选择并联水泵,这样成本可能会小一点。

EHS-DL 2025-09-26 09:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水泵的流量应满足系统的‌最大设计流量‌要求。