电石库问题


电石库单座库房总面积≤750㎡,用防火墙分隔为≤250㎡/间的防火分区,
《建筑设计防火规范》规定电石属于甲类第四项,应该执行每座仓库≦180平,防火分区≦60平的要求啊,

请问这两个哪个对啊?

岩溪先生 | 2026-07-27 16:01
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

磨砂猴 2026-07-28 09:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电石库属于甲类2项,电石遇水产生的气体主要是乙炔。

EHS-DL 2026-07-28 11:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每座仓库≦180平,防火分区≦60平为对。

坏坏的少爷   回复: EHS-DL2026-07-28 15:37

 你这不对,甲类2项,应该是每座仓库≤750和防火分区≤250

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 坏坏的少爷2026-07-28 16:20

确实你是对的,谢谢指正。电石(碳化钙)生产火灾危险性是甲类第4项,储存电石火灾危险性是甲类2项。应该是:电石库单层仓库(耐火等级一、二级),每座仓库总面积≤750㎡,防火分区面积≤250㎡。


  1 赞    0 踩 [回复] 举报

坏坏的少爷 2026-07-28 15:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电石库房是属于储存物品火灾危险性甲类2项的,应当以750和250的要求

李勤 2026-07-28 15:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每座仓库≦180平,防火分区≦60平