消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

坏坏的少爷

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 仓库的最大安全疏散距离
    发表评论: 仓储建筑疏散距离没有规定。

    1 0 2026-08-03 08:10

  • 电石库问题
    发表评论:  你这不对,甲类2项,应该是每座仓库≤750和防火分区≤250

    0 0 2026-07-28 15:37

  • 电石库问题
    发表评论: 电石库房是属于储存物品火灾危险性甲类2项的,应当以750和250的要求

    0 0 2026-07-28 15:36

  • 润滑油和电池仓库
    发表评论: 若是中间仓库,应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;(GB50016第 3.3.6第 2项)若是仓库,看看第3.3.2条和第3.3.3条的规定

    0 0 2026-07-28 15:31

  • 厂房与办公合建的问题
    发表评论: 满足GB55037第4.2.2条第3项的防火分隔措施就行,定性还是厂房

    0 0 2024-11-29 14:25

  • 戊类厂房之间的防火间距
    发表评论: 还是按照建规施行。

    0 0 2024-06-19 16:44

  • 厂房占地面积问题
    发表评论: 厂房占地面积无要求

    0 0 2024-05-31 08:19

  • 火灾危险性
    发表评论: 1、可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,按丙类确定;2、不能全部确定为丙类,需要满足可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2,这样才能确定为丙类;

    0 0 2024-05-31 08:16

  • 关于13年以前的老规范,丙二类厂房,食品厂两万平,可以不做自动喷淋吗
    发表评论: 建规8.3.1第2条,占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统

    0 0 2024-03-21 08:13

  • 锂电池火灾属于什么火灾类型?ABCDE?
    发表评论: D类火灾是金属火灾,指的是钾、纳、铝镁合金这类火灾,锂电池跟D类火灾完全没有关系

    0 0 2024-02-02 14:32

  • 报警阀间防火门
    发表评论: 有些报警阀组间是安装在地下或半地下的,那么就是符合第5项;有些是安装在建筑物首层的,那么就是根据第1项来要求了。

    0 0 2024-02-02 14:24

  • 锂电池火灾属于什么火灾类型?ABCDE?
    发表评论: 锂电池没有充电情况下是A类固体火灾,充电状态下是E类火灾。BCDF均涉及不到。

    1 0 2024-02-01 08:41

  • 按2018版建规,丁类高层厂房是否可以不设置消防电梯
    发表评论: GB50037《建筑防火通用规范》2.2.6 除城市综合管廊、交通隧道和室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置消防电梯外,下列建筑均应设置消防电梯,且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于1部:    1 建筑高度大于33m的住宅建筑;    2 5层及以上且建筑面积大于3000m²(包括设置在其他建筑内第五层及以上楼层)的老年人照料设施;    3 一类高层公共建筑,建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;    4 建筑高度大于32m的丙类高层厂房;    5 建筑高度大于32m的封闭或半封闭汽车库;    6 除轨道交通工程外,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m²的地下或半地下建筑(室)如果上述6条均不满足,就可以不设置

    0 0 2024-01-31 08:20

  • 按2018版建规,丁类高层厂房是否可以不设置消防电梯
    发表评论: 满足条件就可以不设置

    0 2 2024-01-30 08:14

  • 55037和55016中关于疏散门开启方向的规定
    发表评论: 看不懂你说的问题

    0 0 2023-12-26 09:43

  • 消火栓按钮能否直接启动消火栓泵。规范讲的太模糊了,跪求大神解答一下
    发表评论: 第一:它们二者都是消防水泵,可以合用或者分开使用,三关都可以联锁启泵;第二:不是,消火栓按钮动作信号只是其中一个启动消防水泵的信号,还需要2个探测器信号或者1个手动报警按钮信号+探测器信号

    0 0 2023-12-26 08:35

1
积分
16
提问
0
回答
16

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭