消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

报警阀间防火门

报警阀间需要安装防火门吗?若需要的话是甲级还是乙级防火门?请问根据哪条规范?

易学 | 2024-02-02 09:14
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

安洪全 2024-02-02 11:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

乙级起步

建筑防火通用规范 GB55037-2022

6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门:    

1 甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门;    

2 防烟楼梯间及其前室的门;    

3 消防电梯前室或合用前室的门;    

4 前室开向避难走道的门;    

5 地下、半地下及多、高层丁类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯的门;    

6 歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门;    

7 从室内通向室外疏散楼梯的疏散门;    

8 设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。

易学   回复: 安洪全2024-02-02 12:02

没有明确报警阀间呀

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

坏坏的少爷   回复: 易学2024-02-02 14:24

有些报警阀组间是安装在地下或半地下的,那么就是符合第5项;有些是安装在建筑物首层的,那么就是根据第1项来要求了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

易学   回复: 坏坏的少爷2024-02-02 15:37

有点难理解哒

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 易学2024-02-04 08:50

建筑防火通用规范 GB55037-2022

4.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:    

1 住宅建筑中的汽车库和锅炉房;   

2 除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外,建筑内的厨房;    

3 医疗建筑中的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等;   

4 建筑中的儿童活动场所、老年人照料设施;    

5 除消防水泵房的防火分隔应符合本规范第4.1.7条的规定,消防控制室的防火分隔应符合本规范第4.1.8条的规定外,其他消防设备或器材用房。

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2024-02-02 14:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

报警阀组间属于重要设备间,应设甲级防火门

关闭

关闭

手机APP下载